Подскажите!
Необходимо кратковремено перестраивать вывод порта В на приём.
Но команда TRISB находится в первом банке. А это значит использование предварительно команд на выбор другого банка.
А если команде TRISB EQU 70h ( доступный во всех банках).
Удастся ли избавится от команд на выбор другого банка?
Пн дек 18, 2006 18:12:13
Валера, всё почти хорошо, но посмотри на будущее эту тему:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=860
Пн дек 18, 2006 23:57:20
TRISB это не команда, а название регистра. Без переключения банков не обойтись. Или можно попробовать INDIRECT ADDRESSING - настроить FSR и обращаться через INDF. Но если у тебя это одноразово - кода получится больше, чем просто переключить банки.
А по адресам 70h-7Fh находятся просто 16 обычных регистров, доступных из всех банков.