Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Ответить

Механический таймер выдает 2 фазы

Пт ноя 25, 2022 11:42:50

Добрый день ребята. купил таймер механический для прожектора. И столкнулся с такой ситуацией, когда таймер в "программном" режиме, но время включения еще не наступило, выдает 2 фазы ( т.е прожектор должен быть выключен, но на самом деле чуть чуть светится ). Это брак или прикол такой?

Таймер вот такой
Изображение

Re: Механический таймер выдает 2 фазы

Пт ноя 25, 2022 11:47:51

что значит две фазы
вы каким образом измеряли ?

Re: Механический таймер выдает 2 фазы

Пт ноя 25, 2022 12:00:25

Попробуйте перевернуть таймер в розетке. Контакт должен разрывать ФАЗНЫЙ провод, тогда, если у вас где-то в проводке есть утечка на "землю", потребители всё равно будут обесточены. Хотя- вообще-то, такого быть не должно, там чисто механический контакт.

Re: Механический таймер выдает 2 фазы

Пт ноя 25, 2022 12:11:27

по идее это механика(тот чтона фоте) норфыет нажверно тока 1 провод сети если это оказалась нифаза то будут последствия совет запитать верно(перевернуть розетку ногами сверху) чтоб кантахт рвал фазу и 2 там естьб дивотинеонку вот они могут тожеи дать утечку если сидят на несухих контактах
а воще прожетероф надо рулить не по таймеру а по освещености

Re: Механический таймер выдает 2 фазы

Пт ноя 25, 2022 12:25:03

проверял тестером напряжения.

Да как и говорили, все оказалось просто, перевернул таймер вверх ногами и все стало нормально. Как сразу не догадался хз.

Это считается нормой? или все таки брак и нести в магазин?

Спасибо

Re: Механический таймер выдает 2 фазы

Пт ноя 25, 2022 12:26:56

Vitalik220 писал(а):Да как и говорили, все оказалось просто, перевернул таймер вверх ногами и все стало нормально. Как сразу не догадался хз.

Это считается нормой? или все таки брак и нести в магазин?
Никакого брака нет, там чисто механический выключатель, а у вас что-то с проводкой.

Re: Механический таймер выдает 2 фазы

Пт ноя 25, 2022 12:30:56

Vitalik220,
Если это малое свечение мешает, то подключите параллельно прожектору конденсатор микрофарад на 4-6 на 450 вольт. Такие как пусковые продаются.
Такое придумали сделать, когда люминесцентные потолочные Армстронговские светильники заменяли на светодиодные. Некоторые тоже стали подсвечивать. С конденсатором не подсвечивают

Re: Механический таймер выдает 2 фазы

Пт ноя 25, 2022 12:33:15

Vitalik220 писал(а):Да как и говорили, все оказалось просто, перевернул таймер вверх ногами и все стало нормально. Как сразу не догадался хз.

Это считается нормой? или все таки брак и нести в магазин?
Никакого брака нет, там чисто механический выключатель, а у вас что-то с проводкой.


а какие могут быть причины?

Re: Механический таймер выдает 2 фазы

Пт ноя 25, 2022 12:38:32

Например- попадание влаги внутрь кабеля, к которому подключён прожектор. Если ваш таймер подключён так, что у вас разрывается "земляной" (нулевой) провод, то тогда прожектор будет немножко светиться из-за утечки на "землю" При разрывании фазного провода такого не происходит.

Re: Механический таймер выдает 2 фазы

Пт ноя 25, 2022 16:57:38

Vitalik220,
Если это малое свечение мешает, то подключите параллельно прожектору конденсатор микрофарад на 4-6 на 450 вольт. ...
Такое придумали сделать, когда люминесцентные потолочные Армстронговские светильники заменяли на светодиодные. Некоторые тоже стали подсвечивать. С конденсатором не подсвечивают

вот это плохой совет в малевичах с дроселями 4х18 они давили помехи от разряда , компенсировал индуктино-РЕАКТИВНЫЕ ТОкИ И ДАВАЛо Д0БРО на гора
ваша же с позволения скажу тупая "рекомендация" становится источником огромных РЕАКТИВНЫХ ТОКОФ В СЕТИ и будет нагружать и сжигать элементы комутации
надоти не КОСТЫЛИ ВЕШАТЬ и ПОРТИТЬ ЖИЗНЬ проводам и ТП и соседям на фазе а таки найти КОСЯКИ В СОБСТВЕНОЙ ПРОВОДКЕ И УСТРАНИТЬ ПРИВЕДЯ ЕЕ В ТОЧНОЕ СОТВЕТСТВИЕ С ПУЭ

Re: Механический таймер выдает 2 фазы

Пт ноя 25, 2022 21:44:02

musor,
Ну не мутили бы, про конденсаторы в электрических цепях и их таинственное значение для РЕАКТИВНЫХ ТОКОВ.
А Вы про косинусные конденсаторы слышали ? А их видели ?
Если да, то про плохой совет, про один конденсатор на 4-6 МКф, даже в голову бы не пришло. А ещё про ПУЭ вспомнили

Re: Механический таймер выдает 2 фазы

Пт ноя 25, 2022 23:11:35

я видел и слышал и щупал и добавлял/удалял когда надо было
но дома вешать Х капы боле 0.33мк типа Х2 настоятелно не рекомендую про емкости боле 2 совету ю ваше не вспоминать внаших сетях за исключением слусает фазосдвига мотороф и можных траноф с жуткой реактифкой

Re: Механический таймер выдает 2 фазы

Сб ноя 26, 2022 09:41:36

Ох, чувствую, теперь и конденсаторный бум пойдет...

Ламповый, германиевый, магнитофонные, виниловый, конденсаторный, резисторный...

Волшебные кроны на горизонте !

Re: Механический таймер выдает 2 фазы

Сб ноя 26, 2022 10:07:15

musor, ладно, вброс защитывается.
про емкости боле 2 совету ю ваше не вспоминать

НО. Это совет чисто от musor, . В ПУЭ про такое не встречается.

.Муркиз, Конденсаторы ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ - это солидно.Изображение
Тута ещё про такие не писали

Re: Механический таймер выдает 2 фазы

Сб ноя 26, 2022 10:50:01

О да ! Какой натуральный звук будет !!! Когда на ногу уронишь...
Ответить