Спасибо, за работало, уже неделю регулирует температуру, доволен спасибо огромное автору
молодец, молодец, молодец!!!!
Ср дек 16, 2015 14:29:52
GSM-87 писал(а):Спасибо, за работало
Мои поздравления!!!
.
Но Вы хоть скажите причину по которой не работало. Другим на будущее.
Вс дек 27, 2015 14:38:58
Спасибо автору. Собрал устройство работает все ок. Но при прошивке еепрома выдает ошибку. Пробовал 4 контролера, как в дипе так и в TQFP. И я так предполагаю из-за этого у меня выставляется температура 24.4, 24,9; 25,4 и тд. тобиш не ровные числа. Програматор протоса перешитый в стк500. У когогото есть какие то предположения?
Разобрался, проблема была в програматоре. Другим програматором все прошилось без ошибок.
Чт сен 13, 2018 21:01:58
Доброго времени, форумчане. Подскажите пожалуйста, кто делал печатную плату asup ? У всех пытавшихся заработало?
Перед изготовлением платы решил переделать её под свой дисплей WH1602d, увидел нестыковки с изначальной схемой, подскажите какое реле использовать? И я так понимаю ds18b20 просто на проводах навешивается?
Пт сен 14, 2018 09:55:51
Термостат класный!!! Спасибо автору за разработку. Отработал у меня пару лет. Но прогресс не стоит на месте. Сделал себе на модуле esp8266 с веб интерфейсом и управлением через интернет. Цена вопроса 3уе модуль есп 4 уе дисплей 1602 с платой i2c и 2уе прошивка и большим количеством настроек.
Пт сен 14, 2018 20:53:42
Термостат класный!!! Спасибо автору за разработку. Отработал у меня пару лет. Но прогресс не стоит на месте. Сделал себе на модуле esp8266 с веб интерфейсом и управлением через интернет. Цена вопроса 3уе модуль есп 4 уе дисплей 1602 с платой i2c и 2уе прошивка и большим количеством настроек.
А на форуме эту тему вы освещали? у меня ребёнок недавно esp8266 приобрёл поиграться, остальное тоже вроде есть, может поделитесь опытом?
Пт сен 14, 2018 21:37:44
Нет на форуме не освещал. Через неделю вернусь домой скину ссылки. Сейчас в командировке. Пишу с телефона.
Чт сен 20, 2018 19:59:21
Агромная благодарность автору, запустились - будем пользоваться. Без странностей с дисплеем почему-то не обошлось, по даташиту кириллица есть но русский был кривым, и не было меню вообще, наугад в режимах можно было полазить, прошил латиницей - меню не появилось, зато все надписи корректные. После отключения и включения питания начало бить все возможные символы, прошил ещё раз без кириллицы и все все заработало. Непонятно, но пока работает больше не полезу
Пт сен 21, 2018 19:39:54
Уважаемые форумчане. Может кто-нибудь ставил термостат на bosch 6000-7000? Дошло до установки а у меня по мануалу перемычка только для подключения внешнего термостата бойлера косвенного нагрева и отдельный разъем на подключение ems-bus шины. Есть конечно вариант установки включатели выключателя сети 230в - но с бойлером это не вариант. Подскажите пожалуйста кто что знает. Или я всё-таки поторопился
Сб сен 22, 2018 06:29:20
К бошу не подключал, но вопрос не совсем понятен. Вы собрали внешний термостат, вот и подключайте к контактам термостата.
Сб сен 22, 2018 19:30:49
В том то и дело что наш термостат подключается вместо перемычки которая предусмотрена для подключения термостата, а у меня такой перемычки нет - есть просто разъем для подключения в который втыкается термостат, но не наш, а с цифровым управлением, причем их туда в параллель на провод вешать можно несколько и каждый что-то отправляет со своей подписью. В общем шибкоумный котел, и требует такого же управления - жаль, ведь функционал в цифровом контроллере такой же.
Вс сен 23, 2018 06:47:39
Рисунок 5 позиция 16, в инструкции по монтажу. Перемычка разве не оно. Её снимаем и подключаем наш термостат.
Ср окт 03, 2018 15:54:09
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста могу ли я применить данный термостат с электрическим отоплением типа ТЕПЛЫЙ ПЛИНТУС (нагревательные секции без регулятора) ? Спасибо!
Ср окт 03, 2018 16:54:49
Без проблем, только желательно использовать промежуточное реле для управления тенами или же перейти на симистор (чтоб не щелкало "по ушам")
Вс ноя 18, 2018 18:31:13
После 6 лет пользования термостатом начал периодически подвисать раз в неделю, причем без какой-либо последовательной периодичности. В чем может быть проблема?
Вт ноя 20, 2018 14:41:13
Если 6 лет, то наверное пора проверить блок питания.
Вт ноя 20, 2018 15:00:58
Если точнее, то электролиты по питанию.
Ср ноя 21, 2018 21:30:42
проверял, да нормально с ними все, ESR в пределах нормы. Даже батарейку поменял. не помогло
Ср ноя 21, 2018 21:55:38
Может рядом источник сильных помех появился какой? Реле мощную напругу включает например. DS1307 зараза чувствительная к ним. На другом устройстве с DS1307 часами при включении в ту же розетку мощной нагрузки виснет она.