Ср окт 12, 2016 17:11:44
ua9ssa писал(а):Конструкция отличная. На днях повторю. Но есть места для доработок
1) Для полноценного контроллера не хватает входа от датчика сухого хода. Когда вода течет датчик допустим замкнут. Когда воды нет разомкнут. Насос должен отключиться так как работает "насухую". Данный датчик может быть емкостного типа или любой другой. Не суть важно
Пт окт 14, 2016 20:35:45
Что-то поленился сразу сделать. Надо будет, ага. Мысль была установить на старый водосчетчик, со снятым счетным механизмом, датчик холла. Какие указал vlad465, тоже видал в просторах инета.ua9ssa писал(а):Для полноценного контроллера не хватает входа от датчика сухого хода
Этого точно не будет. Но думаю надо будет добавить одну кнопку, для переключения экранов дисплея. Сам себя сменяющий дисплей неудобно.ua9ssa писал(а):Минимальное и максимальное давление должна быть возможность регулировать кнопками с передней панели без программы на компьютере
Вы несколько запутались тут с определением. Как раз у меня полноценный ШИМ, но с фазовым детектором. Конечно она не для асинхронников. Когда все это делал, были мысли и сделать частотное регулирование, и может быть добавить "блюупуп" и управлять с андроида. И т.д. Все уперлось, а мне то оно зачем ???ua9ssa писал(а): В контроллере должен быть полноценный ШИМ.
Пт дек 23, 2016 02:21:15
Вт май 30, 2017 07:31:27
Вт май 30, 2017 15:12:00
Никак. Надобность в нем у меня отпала, по большому счету у меня особо ее и не было, интереса других к нему я не увидел. Разобрал для другого проекта.Vell65 писал(а):Как зарекомендовало устройство по прошествии времени?
Вт май 30, 2017 23:37:17
Сб ноя 04, 2017 20:00:04
Вс окт 30, 2022 15:16:47