Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Ср ноя 21, 2007 13:24:05
Добрый день!
нуна переключатель фаз
желательно законченное, фабричное ус-во
в идеале на DIN линейку
1 2 - фазы (2x220v)
| |
/-[] - реле (управляющий ток - 220v)
|
3 - потребитель (220v 48A без "пускотоков")
ЗЫ реле не импульсное (т.е. есть ток на реле - ода фаза, нет - другая)
подскажите пожалуйста а то совсем сбился с ног искать в тырнете....
Ср ноя 21, 2007 13:58:59
Не очень понятно- что именно нужно? Пожалуйста, изложите более развернуто.
Ср ноя 21, 2007 14:11:35
по идее нужен ОБЫЧНЫЙ контактор-переключатель
НО как мне сказали нельзя в одном контакторе переключаться между фазами
(типа там дуга возникает.... про размыкании и замыкании... и эти дуги могут соедениться в одну)
так понятней?
PS может не в том разделе тему создал?
Ср ноя 21, 2007 18:54:46
В мощных контакторах и рубильниках стоят так называемые "дугогасительные камеры", которые предохраняют от перекидывания дуги с фазы на фазу. Может Вам нужен АВР (переключатель резерва)? Который коммутирует потребителя между двумя независимыми вводами? Это делается из двух пускателей (специальных, с допконтактами для взаимной блокировки) и реле резервирования. Есть и законченные устройства. Штука немаленькая и недешёвая. Они обычно на десятки-сотни КВт используются.
Powered by phpBB © phpBB Group.