Ср апр 10, 2024 06:06:17

Здравствуйте.
Недавно задумался о стандартном включении контакторов. Если нужен самоподхват, то правильно использовать отдельную группу НО 13 и 14 контакт. А если например нет отдельной группы, а есть только силовые контакты и катушка питается тем же напряжением что и нагрузка, можно ли сделать самоподхват через основную группу? Катушка будет подключена через кнопку НЗ для отключения, а для включения кнопка пуск НО будет паралельно подключена силовой группе? В чем недостатки такого подключения?

Изображение

Re: самоподхват пускателя через силовой контакт

Ср апр 10, 2024 07:00:21

При нажатии кнопки пуск через нее силовая фаза будет подаваться на питаемое устройство. Это может быть критично, а может нет. В зависимости от того что конкретно включается.

Re: самоподхват пускателя через силовой контакт

Ср апр 10, 2024 07:34:16

и кнопка на ток кз мотора ???....)...нет доп контакта, поставь доп. промежуточное реле...

Re: самоподхват пускателя через силовой контакт

Ср апр 10, 2024 09:11:19

Ни в коем случае !

Re: самоподхват пускателя через силовой контакт

Ср апр 10, 2024 09:21:58

:) тогда 2 промежуточных, (первое для разгрузки кнопки) второе - с фазы после пускателя для подхвата (или 3 реле, чтобы на каждую фазу...))...)....всё зависит от желания и возможностей (в схеме ещё и тепловое реле может быть, его контакт тоже куда-то пристроить куда-то надо)...

Re: самоподхват пускателя через силовой контакт

Ср апр 10, 2024 20:18:02

Zetrix, ---В чем недостатки такого подключения?---
Мотор ВСЕГДА под напряжением. :(

Re: самоподхват пускателя через силовой контакт

Чт апр 25, 2024 18:09:16

вот, всё выключено у тебя.... и вдруг пробило на землю цепь где-то после пускателя...
дальше, думаю сам проанализируешь... :twisted: