Собственно. Есть платка управления тэном.
Собрана на базе 40TPS12. Доступны для приобретения для замены только 40TPS12A. Даташит я смотрел, но он на анг языке,отличие только в одном параметре. Помогите пожалуйста, разжуйте мне разницу и можно ли на плату поставить с индексом А ?
В пристёжке даташит и мануал с данными на плату управления тэном
- Вложения
-
- sb50m3.pdf
- Плата управления
- (1.35 MiB) Скачиваний: 24
-
- DOC022397677.pdf
- Datasheet
- (196.83 KiB) Скачиваний: 14
Пт мар 15, 2024 18:57:11
Ток управления 40TPS12 - 150 мА
Ток управления 40TPS12A - 40 мА
Заменить 40TPS12 на 40TPS12А в подавляющем большинстве бытовых случаях можно.
Пт мар 15, 2024 19:10:46
Ток управления 40TPS12 - 150 мА
Ток управления 40TPS12A - 40 мА
Заменить 40TPS12 на 40TPS12А в подавляющем большинстве бытовых случаях можно.
А применительно вот к той плате на которой стоит? мануал я прикрепил к посту
Пт мар 15, 2024 19:21:47
сотри букву А и ставь....в документации схемы не видел, зачем её смотреть ?
------
или - не хочешь, не ставь
Пт мар 15, 2024 19:23:04
oslayer писал(а):А применительно вот к той плате на которой стоит? мануал я прикрепил к посту
это примерно как показать на вон тот автомобиль и спросить, подойдёт ли ему вот этот болтик для крепления бачка омывателя.
Пт мар 15, 2024 19:28:15
oslayer писал(а):А применительно вот к той плате на которой стоит? мануал я прикрепил к посту
это примерно как показать на вон тот автомобиль и спросить, подойдёт ли ему вот этот болтик для крепления бачка омывателя.
Аналогия то понятно. Но в мануале даны электрические параметры. Вы его смотрели? Может если вы посмотрите, вам будет понятнее о чём идет речь
Пт мар 15, 2024 19:32:35
Смотрел. В самом начале. А Вы рекламный буклет на тот автомобиль смотрели? Может, на основании данных о времени разгона до 100 км/ч можно всё-таки определить болтик?
Производитель мог специально поставить тиристор с большим током управления для большей помехозащищённости, мне это неизвестно.
Я потому и уточнил - в большинстве бытовых случаях. Для промышленного применения я бы не задумываясь поставил бы такой же тиристор, какой был. Необязательно этого производителя, но аналогичный по параметрам.
Пт мар 15, 2024 19:48:54
Смотрел. В самом начале. А Вы рекламный буклет на тот автомобиль смотрели? Может, на основании данных о времени разгона до 100 км/ч можно всё-таки определить болтик?
Производитель мог специально поставить тиристор с большим током управления для большей помехозащищённости, мне это неизвестно.
Я потому и уточнил - в большинстве бытовых случаях. Для промышленного применения я бы не задумываясь поставил бы такой же тиристор, какой был. Необязательно этого производителя, но аналогичный по параметрам.
Применение конечно промышленное. Железка пашет в режиме 24/7 практически. Есть какой нибудь сервис для подбора аналогов? или может подскажете аналог? Ставить китайские поделки - дороже простой оборудования обойдётся, а оригинальные тиристоры без префикса малодоступны.
Пт мар 15, 2024 19:54:39
Bta41-600 bta41-800 мне кажется проще найти. Но это не точно
Пт мар 15, 2024 19:55:08
для 24/7 нужен готовый резерв...
Пт мар 15, 2024 19:59:20
для 24/7 нужен готовый резерв...
Он конечно же есть. Но х.з. что будет завтра (образно) и ремонт вышедшего из строя никто не отменял так то
Пт мар 15, 2024 20:01:27
так срисуй схему на управление тиристора, что там у него по сети стоит, будет более понятно тогда
Пт мар 15, 2024 20:13:38
так срисуй схему на управление тиристора, что там у него по сети стоит, будет более понятно тогда
MOC3083 + ES1J
На плате стоит 2 тиристора, соединённые последовательно
Пт мар 15, 2024 20:18:32
раз ничего не стоит, то и ставь свой тиристор