Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Ср мар 27, 2024 17:30:28

для зарядок мощностью до 1..2W ну оочень часто однополупериодный выпрямитель и единыцы uF конденсатор, причем это не дикий китай а вполне брендированный siemens,jbl, standart,... пульсации там естественно пофиг а чем меньше емкость тем меньше импульс тока при втыкании ...и ближе косинус фи к 1. :)) :music: но за последние лет 15 почти все подобное переехало на usb и экономить стали просто не кидая зарядник в комплект :)

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Ср мар 27, 2024 18:51:50

Igor84, В импульсных БП, где используется однополупериодный выпрямитель, схемное решение в основном выбирается не на микросхеме,
а на блокинг генераторе, который запускается от напряжения более 50V, то есть напряжение на конденсаторе может просаживаться до 50V, не просаживая выход.
Поэтому для удешевления выбирают данный выпрямитель. Как здесь https://electricavdome.ru/remont-zaryad ... ukami.html

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Ср мар 27, 2024 21:37:11

Igor84 писал(а):Телекот, откуда такая цифра?
я за него отвечу.
при двухполупериодном выпрямлении период на конденсаторе равен 10 мс (10000 мкс).
в среднем заряд конденсатора длится 2 мс, а разряд - 8 мс. поэтому коэффициент равен 8000 (мкс).
при однополупериодном выпрямлении период на конденсаторе равен 20 мс.
а Телекот на заряд конденсатора почему-то скинул только 1 мс, поэтому получил коэффициент 19000.
лично я, чтобы получить емкость с гарантированным запасом беру не 8000, а 10000 (10 мс), то есть, без учета времени заряда конденсатора.

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Ср мар 27, 2024 22:26:00

Igor84 писал(а):Речь шла не о каком-то БП, который я собираю или ремонтирую. Вопрос скорее теоретического характера о используемых в обычных 5В зарядках конденсаторах выпрямителя. А точнее о его расчёте:
А коли так то ты должен был сам, используя школьный учебник физики (там есть все что нужно! :wink: ) вывести эту формулу с учетом размерностей и величин измерения используемых параметров, а потом задать вопросы если что непонятно. Так разбираются с теоретическими вопросами.

Но...ты как стало ясно человек занятый - возможно бизнесмен, банкир или гастарбайтер наконец, и время у тебя деньги!
СпойлерИзображение
Поэтому предпочитаешь скачивать приблизительные формулы с интернета не понимая их суть и даже не пытаясь понять. Видя это я тебе сразу написал - колдовство!

Ну а дальше - колдуны разные, колдуют немного по разному вот и формулы отличаются. В разных колдовских колледжах учились! :))

Starichok51 писал(а):в среднем заряд конденсатора длится 2 мс
Заряжается конденсатор в зависимости от того как до этого разрядился, если до 0 то 5мс ну и далее в зависимости от зависимости угол открытия диодов и время заряда будут меняться. С разрядом тоже самое в зависимости от тока.

Для упрощения расчета проще всего считать заряд мгновенным, а разряд либо 10мс, либо 20мс в зависимости от схемы выпрямителя. Тогда не сложно вывести формулу для амплитуды либо коэффициента пульсаций зная ток, напряжение и емкость. Для пульсаций не превышающих 10-20% получим вполне достоверный результаты.

А если пульсации превышают 50% то пускай Телекот на своем шайтан-софте посчитает ибо аналитические формулы будут довольно сложны да и не нужны.

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Ср мар 27, 2024 22:44:39

kentgaryk писал(а):А если пульсации превышают 50% то пускай Телекот на своем шайтан-софте посчитает ибо аналитические формулы будут довольно сложны да и не нужны.

в том то и дело что при больших пульсациях Их рассчитывать и не нужно.
Starichok51 писал(а):а Телекот на заряд конденсатора почему-то скинул только 1 мс, поэтому получил коэффициент 19000.
лично я, чтобы получить емкость с гарантированным запасом беру не 8000, а 10000 (10 мс), то есть, без учета времени заряда конденсатора.

Формула всё равно приближённая, и конденсатор в нормальных БП выбирают с запасом.

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Ср мар 27, 2024 23:39:19

Телекот писал(а):Их рассчитывать и не нужно.
Я и написал что не нужны, но видишь как - есть серьезные теоретики у которых времени с гулькин хер, им даже ответы на свой вопрос прочитать напряжно, но знать хотят все сразу и не понимая сути. :))

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Чт мар 28, 2024 11:03:55

Собрался делать сетевой фильтр / защитное устройство в корпусе дохлого ибп (места уйма). Но не знаю, чем быстрее всего выжигать предохранитель при превышении напряжения в сети, либо гасить импульс, пока предохранитель сработает. TVS быстрые, но вольт-амперная характеристика так себе. Не хочу, чтоб на конденсаторе бп выше 400 вольт появилось, поэтому отсечка должна быть четкой, как у компаратора. Мощные мосфеты и биполярники из-за внутренней емкости тормозные, да еще надо чтоб были с большим запасом напряжения. Или может зря переживаю и после дросселя уже достаточно времени на включение будет? Хз как помехи в сети выглядят и какой у них спектр. В любом случае, что можно использовать пошустрее, какие модели полевиков или биполярных?

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Чт мар 28, 2024 11:59:42

Нужно опознать повышаемый преобразователь на переключаемом конденсаторе , 3,3 в - 5 в .
В корпусе sot23-6 , маркировка .BXMB

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Чт мар 28, 2024 12:13:29

МТ3608?

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Чт мар 28, 2024 12:19:43

Нашел аналог HX4004A - https://oskolchip.ru/shop/1056/desc/hx4 ... 3-6-chp166
По ногам совпадает , проверил еще раз .
Заказал .

Изображение

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Чт мар 28, 2024 14:18:44

dummynull писал(а):защитное устройство в корпусе дохлого
Реле напряжения спасет Отца Русской Демократии! Срабатывает оно примерно за время периода напряжения сети, ничего лучшего ты не сделаешь, тока порушишь моск себе и людям. :tea:

https://aliexpress.ru/item/400017376838 ... 5650539519

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Чт мар 28, 2024 15:43:38

Ага, как только так сразу. Поищите на ютюбе тесты их срабатывания этих утсройств, не говоря уж он самом реле физически, которое не способно открыться от эдс движков или разряда какого-нибудь очередного ловца бесплатной энергии из эфира. Дилетант.

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Чт мар 28, 2024 16:50:45

dummynull писал(а):от эдс движков или разряда
А этого и не требуется, от коротких импульсов большой амплитуды и малой энергии защитит LC цепь. Или тебе нужно устройство которое через некоторое время после прохождения импульсной помехи будет сжигать предохранитель? :))

Добавлено after 22 minutes 41 second:
ЗЫ: Ютуб плохой помощник в технических вопросах.
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт мар 28, 2024 22:02:26, всего редактировалось 1 раз.

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Чт мар 28, 2024 17:09:06

kentgaryk писал(а):Ютуб плохой помощник в технических вопросах.

Пользоваться просто надо уметь :facepalm:

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Чт мар 28, 2024 18:44:26

Ах, вона чё Михалыч! А мужики то не знают! :facepalm:

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Пт мар 29, 2024 10:02:52

Что за смысл давать глупые советы с реле напряжения и прочую муть? Это вредительство. Мне то пофигу, своя голова на плечах, а новички мусор с радостью воспримут за истину и еще другим будут советовать. У меня уже есть опыт погорания бп компа от молнии, "и так сойдет" устройства не устраивают и хрен вы мне докажите, что реле напряжения сумеет сработать быстро, там кроме тормозного реле и бесполезного варистора нет ничего для защиты.

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Пт мар 29, 2024 10:28:36

dummynull писал(а):Мне то пофигу, своя голова на плечах
Это маловероятно, раз хочешь защитить технику от молнии с помощью быстроходных транзисторов. :sleep:

Для этого существуют специальные безискровые разрядники УЗИП, тоже конечно без гарантии. Но тебе лучше на ЮТУП, там как раз для таких как ты ролики снимают. :))

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Пт мар 29, 2024 11:25:17

От грозы не спасают даже механические выключатели в телевизорах. Зависит как прилетит.

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Пт мар 29, 2024 12:44:38

Если прилетит молния в провод то в случае удачи дом не сгорит. И надо этому радоваться! От наведенного ЭМИ защитные устройства (разрядники) таки могут спасти, но гарантии 100% разумеется нет.

Всевозможные реле напряжения хоть промышленные, хоть самопальные не предназначены для защиты от грозы, они защищают от повышенного и пониженного напряжения при перекосе фаз. Промышленные защищают вполне эффективно.

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Пт мар 29, 2024 17:48:01

Собрался делать сетевой фильтр / защитное устройство в корпусе дохлого ибп (места уйма). Но не знаю, чем быстрее всего выжигать предохранитель при превышении напряжения в сети, либо гасить импульс, пока предохранитель сработает.
...
Не хочу, чтоб на конденсаторе бп выше 400 вольт появилось

Варисторы вроде применяются для защиты от перенапряжений. А предохранитель обязательно выжигать?
Ответить