Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 12:33:18

ADC4 включает эконом режим на 2100. Выключатель с разъема Р3, 4пин на землю. На нашем он не задействован.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 12:43:52

> - Защита по температуре ( > 4.1V), стоит резистор 50К(эмуляция 25град), имеем 4,97В(отсутствует)

Ну и в каком месте "отсутствует"? "имеем 4.97" > 4.1 - защита сработала.

На вашей основной схеме нарисован делитель 50кОм верхнее плечо (Rt), 12кОм нижнее (R22).
Соответственно на 26 ноге должно быть около 1 Вольта при 25 градусах.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 14:16:39

Ну и в каком месте "отсутствует"? "имеем 4.97" > 4.1 - защита сработала.

На вашей основной схеме нарисован делитель 50кОм верхнее плечо (Rt), 12кОм нижнее (R22).
Соответственно на 26 ноге должно быть около 1 Вольта при 25 градусах.

Вы совершенно правы!!!!!!!!!!!!!!
Это я балбес вместо 50к поставил 500 Ом. Сейчас заменил и там действительно 0,98В. И всё светодиод на 10 ноге не горит. Буду восстанавливать перемычку.

Восстановил перемычку Р17. Всё работает, красный светодиод FAULT не горит. А горит зеленый РАБОТА.
Всё было бы отлично, если было понятно, зачем я его разобрал? Но он же действительно не работал и это не мой глюк, видели вдвоём с сыном. Подключили тепловую пушку на 1кВт, она сначала заработала потом встала. Сунулись тестером, а на выходе нет ничего. А где дефект?
Получается всё это время Вы мне помогали выискивать мои же плюхи. :(
Последний раз редактировалось selan61 Вс мар 05, 2023 14:49:32, всего редактировалось 1 раз.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 14:38:01

selan61 писал(а):- Защита по температуре ( > 4.1V), стоит резистор 50К(эмуляция 25град), имеем 4,97В(отсутствует)


я тоже слегка охренел ))) я бы уже при 4,97В напрягся ...

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 15:03:16

> ADC4 включает эконом режим на 2100. Выключатель с разъема Р3, 4пин на землю. На нашем он не задействован.

А в чем суть эконом режима?

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 15:21:48

На звук в прошивке от дн2100 обороты поменьше. Но на нашем они и так меньше, чем в эконом режиме на дн2100.

Добавлено after 11 minutes 19 seconds:
А где дефект?

Может у вас с обмотками, что то не так. Или магниты отпали.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 15:59:08

Ну это тогда до теплых дней. Выгоню его из гаража и запущу. Проверить их можно, просто подцепить тестер, и измерить напряжения?

Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
А теоретически, как мог стабилизатор 5 кВт повлиять на плату. У него в инструкции написано, что при старте может вышибать автоматы. Хотя в нем есть плата мягкого старта через термистор.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 16:00:39

pavel2000 писал(а):А в чем суть эконом режима?

ответ в самом названии . начинается работа с минимальными оборотами и частичной нагрузкой . соответственно с провалами при быстром наборе мощности .

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 16:04:00

Практика показывает, что защита хреновая.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 16:11:27

Это Вы про что?

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 16:29:58

Про автоматы в инструкции.

Добавлено after 2 minutes 22 seconds:
У меня весь пыхнул, и ни че не сработало.

Добавлено after 14 minutes 1 second:
Вот смотрю я на схему. Получается если сгорит стабилитрон D33 в обрыв. И все напряжение порядка 30-40 в летит на драйвер. Что думает драйвер, от такого напряжения. И пошла цепная реакция.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 16:43:35

И не только драйвер. 7805 также пробивается и летит всё.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 16:48:18

Дак вот, а как усилить это место?

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 17:01:08

Супрессор и предохранитель.
Изображение
Или такую штуку https://youtu.be/Gjk8q2vSiiQ

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 17:30:51

Там какое напряжение со стабилизатора выходит?

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 17:38:29

Стабилитрон на 18В, значит столько и выходит.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 17:41:01

Там что то в районе 17в как мне помнится.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 18:09:53

Если надо точно, завтра измерю точно.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 18:18:29

Если не трудно.

Re: Схема инвертерной электростанции

Вс мар 05, 2023 19:03:43

чего ему гореть D33 ? чтобы он сгорел сначала горят переходы у транзисторов ))) просто радиатор дохлый ....
Плюс ставят нормальную защиту - либо 1.5KE , либо тупые варисторы . но обычно этим никто не заморачивается

у меня веселее было - прилетела капелька воды на выводы ключей и полыхнуло на все - мега , драйвер , ключи , 2003
что самое прикольное мой блок УЖЕ КОВЫРЯЛИ до этого на заводе и аккуратно вычистили зону вокруг драйвера, поменяли его и по новой залили ))))