Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Чт мар 21, 2024 21:27:35

Хорошо. В ЗУ автоматы на 25А. Вводной какой? Всё равно нужны фото маркировки автоматов.
Но, скорее всего можно обойтись заменой автоматов на больший ток. 25 на 32, например.
Или на такой же ток, но на более медленные: C25 на D25.

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Чт мар 21, 2024 22:14:32

avtomaster81 писал(а):Скажем так. Не по своему желания имею эту задачу. Ну и подключить ненадо висшего образования.
Ну да, ну да, поэтому и было предложено именно ВСЕХ. :kill:
А по второму, так надо как минимум профильное образование, потом есть такое как ПУЭ, ТБ, дОпуски разные. А это уже спец образование.
Ну ладно, "возгордимся товарищи" и бум считать, что наш КОТ уже выходит, если не на мировой, то (минуя региональный) сразу на федеральный уровень по советам в пром-электрике и пром-электроники. Уррааааа! :beer:

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Пт мар 22, 2024 02:13:32

Разве у трансформатора есть пусковой ток как у электродвигателей - есть пусковой ток и у трансформаторов. Причём чем мощность тр-ра больше, тем ток больше.
Подключение у них 380В одна линия. - что значит одна линия?

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Пт мар 22, 2024 02:34:24

Автоматы стоят по 25А.
Схемы нет к сожалению. Но там все просто. Две фазы заходят на двухполюсный автомат, после него прямо к выводам трансформатора. Трансформатор из Ш, первичка одна обмотка, вторичка три вывода со средней точкой. Схема регулировки тока классическая на тиристорах,для управления стоит отдельно небольшой трансформатор.

----
про пусковой ток
У меня в одном месте стоит керамический предохранитель с напаянной проволокой 0,3, нагрузка - 3 трансформатора (немаленьких), так при включении проволока раскаляется до свечения и потом притухает (но не сгорает годами)

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Пт мар 22, 2024 08:55:03

Подключение у них 380В одна линия. - что значит одна линия?

Трансформатор с одной обмоткой - 380В

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Пт мар 22, 2024 09:23:25

Подключение у них 380В одна линия. - что значит одна линия?

Трансформатор с одной обмоткой - 380В

То есть однофазное питание напряжением 380В.
Ну бредятина же!!! :kill:

avtomaster81, отключите временно выпрямитель от выходной обмотки трансформатора чтобы выяснить кто создает чрезмерный пусковой ток - заряд емкостей выпрямителя или сам транс.

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Пт мар 22, 2024 09:34:06

Вполне нормальное решение. Ещё в совдепии выпускались однофазные сварочники на 380 вольт, от которых свет не моргал.

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Пт мар 22, 2024 09:47:41

И не только сварочники, в станках и прочем оборудовании попадались от 1кВА

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Пт мар 22, 2024 09:55:33

И не только сварочники, в станках и прочем оборудовании попадались от 1кВА
В станках и сейчас ставят, например с целью запитать ПК.
Но какой смысл отказываться от преимуществ имеющейся трехфазной сети при потребляемой мощности 5 квт? :shock:

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Пт мар 22, 2024 10:05:36

Скорее всего из-за дешевизны однофазного перед трёхфазным, или были типа ОСМ например. Правила хорошего тона подразумевают при мощностях выше 2 квт постоянно использовать трёхфазную загрузку.

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Пт мар 22, 2024 12:33:11

Заменил автомат на одном зарядном на С25 100000. Не выбивает.
Всеже проблема банальная в автоматах, что то производитель не розщитал.
Все огромное спасибо.

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Пт мар 22, 2024 12:41:31

Заменил автомат на одном зарядном на С25

С каким током был автомат. Может лучше поставить автомат с током срабатывания рассчитанного заводом, но меньшим быстродействием.

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Пт мар 22, 2024 13:24:35

Заменил автомат на одном зарядном на С25

С каким током был автомат. Может лучше поставить автомат с током срабатывания рассчитанного заводом, но меньшим быстродействием.

Был на 20А 3000
Серию D в два полюса неудалось найти.

Добавлено after 1 minute 21 second:
Фото самих ЗУ я сделал. Но сюда они незагружаются а на руские файлообменники не могу, по извесным причинам.

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Пт мар 22, 2024 13:49:45

Заменил автомат на одном зарядном на С25 100000. Не выбивает.
Всеже проблема банальная в автоматах, что то производитель не розщитал.
Он и не считал. :)))
Я его слепила из того что было, а потом что было, то и полюбила.

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Пт мар 22, 2024 15:00:58

avtomaster81 писал(а):Серию D в два полюса неудалось найти.

Двухполюсный легко собирается из двух однополюсных.

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Пт мар 22, 2024 15:32:49

что то производитель не розщитал.
Конечно, производитель оказался дебилом, и этот вывод сделал avtomaster81 - великий иликтрик.

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Пт мар 22, 2024 15:47:19

Феликс не выдумывай, ничо там не легко. А у некоторых вообще нет бокрвых отверстий. Если ты предлагаешь просто шпильку вставить, то это не то. Со шпилькой может не сработать

Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В

Пт мар 22, 2024 15:55:38

сработает, но второго не толкнёт
Ответить