Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: ИБП Back-UPS CS500

Чт янв 18, 2024 20:03:11

Так же надо проверить конденсаторы на ёмкость и esr. ДОвольно-таки часто выходят из строя ...

...да есть пару под подозрением, хотя выглядят нормально...

Re: ИБП Back-UPS CS500

Чт янв 18, 2024 20:16:57

Через меня много проходят таких ИБП, так вот ни в одном из них не было "вспухших" конденсаторов, только высохшие и с высоким esr. После замены неисправных конденсаторов ИБП начинает нормально работать. Безусловно, если в нём нет других неисправностей ... :)

Re: ИБП Back-UPS CS500

Пт янв 19, 2024 11:00:29

Вот это что за хрень?
Резисторы или их сборка, дроссели, кондёры или ещё что... На реле не похоже...
СпойлерИзображение

Re: ИБП Back-UPS CS500

Пт янв 19, 2024 12:41:28

Вот это что за хрень?
Резисторы или их сборка, дроссели, кондёры или ещё что...

Конденсаторы Epcos: один B81130, у второго не видно марку.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Пт янв 19, 2024 20:31:41

...уже завтра сфотаю...

Re: ИБП Back-UPS CS500

Пн янв 22, 2024 12:16:48

Почитал на одном форуме: Характерные неисправности источников бесперебойного питания (ИБП или UPS)
там по моей модели с напряжениями были непонятки и фигурировал стабилитрон IC3 на 5 В, выпаял у себя проверил вроде рабочий (тестер показал транзистор в связке с диодом, хз правильно или нет), после включил ИБП и опять сгорел полевик с радиатором который. Пока его выпаивал порвал дорожку (пришлось колхозить проводком), поставил новый. Есть конденсатор C40 47 мкФ 63 В, тестер его не смог проверить - возможно неисправный, подобного не нашёл (есть 47 мкВ на 50 В, не подходит по вольтажу), на плате будь то паяный и не по своему месту выглядит. А дальше хз что ещё проверять там микрухи (в них я не разбираюсь уже).

Вот кондей (синий):
СпойлерИзображение

Re: ИБП Back-UPS CS500

Пн янв 22, 2024 12:36:23

Если этот конденсатор стоит в цепи батареи, то там скорее уж какой-нибудь 470х25 просится.
Уж не трансформатор ли подключен такими тонкими и ненадёжными проводками? Если да, то так нельзя. При малейшем неконтакте одного плеча дохнет транзистор соседнего.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Пн янв 22, 2024 13:02:23

Если этот конденсатор стоит в цепи батареи, то там скорее уж какой-нибудь 470х25 просится.
Уж не трансформатор ли подключен такими тонкими и ненадёжными проводками? Если да, то так нельзя. При малейшем неконтакте одного плеча дохнет транзистор соседнего.

Да рядом предохранители и подключение АККУМА, схему бы реальную по этому (посмотрю в похожей схеме может там и мощней кондёр пойдёт)
Проводочки с лампочками, по предыдущим предложениям временно поставил (верну транс обратно).

Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
По доку/схеме (Принципиальная схема ИБП Back-UPS CS 350/500. Входные цепи, защита тел. линии) кондёр C40 - 0.47UF 250VAC
...получается на 0.47 мкФ 250 В ?

Re: ИБП Back-UPS CS500

Пн янв 22, 2024 13:07:50

Aqel писал(а):Да рядом предохранители и подключение АККУМА

Aqel писал(а):Входные цепи, защита тел. линии)

Не, это разные цепи тогда.
Aqel писал(а):Проводочки с лампочками

Лампочки можно, они не индуктивность.
Ответить