Re: ИБП Back-UPS CS500

Пт окт 20, 2023 21:17:14

> Подключил транс к 220 В напрямую - он не показывает признаков жизни, напряжений на вторичке нету...

а это. стесняюсь спросить...

Прозвонка обмотки омметром что показывает?

Или подача низковольтной переменки на вторички ?


Выше писал сопротивление обмоток.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Сб окт 21, 2023 06:20:31

Если у тебя трансформатор не подает признаков жизни - значит обмотка у него не 12 Ом, а бесконечность.

Если обмотка у тебя всё же 12 Ом, а на вторичках нет напряжения, но у них у всех сопротивления 2.7 Ом, значит кто-то медь из обмотки подменил резисторами.

Правда при подаче 220В на 12 Ом резистор будет ток лишь чуть меньше 20А и будет выделяться мощность чуть более 4 кВт, но кому эти цифры и рассуждения нужны.

Чтобы ремонтировать что-то, надо иметь хоть какую-то логику.
Если ты не можешь продиагностировать трансформатор, то со слегка более сложной электронной схемой его питания возникнут еще более непреодолимые сложности.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Сб окт 21, 2023 15:22:06

Меня всё смущает то что предохранители на 30А сразу сгорают, такое как по мне просто не возможно при целых полевиках инвертора

Re: ИБП Back-UPS CS500

Сб окт 21, 2023 15:52:31

А если у тебя межвитковое в трансформаторе - такое будет возможно или нет?

Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
ну и уже давно предложили подключить лампы и проверить работоспособность визуально.

но если советы не устраивают...

Re: ИБП Back-UPS CS500

Вт окт 24, 2023 08:32:01

Таксс... Меня не было пару дней (уезжал), вообщем что сегодня намерил...

Теперь транс тестировал LCR-T4 (с мозгами):
----- Первичная
Чёрный+Белый = 11.2 Ом (13.8 H - Единица индуктивности)
----- Вторичная
--- 1й контур
Красный+Чёрный = 3.6 Ом (1.55 uH)
Красный+Белый =.06 Ом (.03 mH)
Чёрный+Белый = .5 Ом (1.55 uH)
--- 2й контур
Коричневый+Синий = 1.3 Ом (0.6 mH)

Подключал транс напрямую к 220 В и лампочкой на 13.5 В тестил:
1й контур светит хорошо: Красный+Белый, остальные бледно
2й контур светит хорошо

Получается транс исправен, но на плате к нему 220 В не проходит - проверял его контакт (с которого на его должно идти напряжение, без АКБ), хотя где то читал, что без АКБ эти ИБП не работают, но при подключении АКБ - горят предохранители...

Re: ИБП Back-UPS CS500

Вт окт 24, 2023 09:09:17

А если всё-таки подключить лампочти вместо трансформатора и подключить батарею?

Re: ИБП Back-UPS CS500

Вт окт 24, 2023 09:11:44

А если всё-таки подключить лампочти вместо трансформатора и подключить батарею?


Попробую...

Re: ИБП Back-UPS CS500

Вт окт 24, 2023 10:47:02

А если всё-таки подключить лампочти вместо трансформатора и подключить батарею?


Попробую...


Ура, удалось уговорить.....


> где то читал, что без АКБ эти ИБП не работают

Правильно, при отключенной АКБ не включено "входное" силовое реле.

Добавлено after 58 minutes 26 seconds:
"Вам вынесено предупреждение"..

Тебе байтов жалко в БД сайта?

Закрылся от личных сообщений, только власть умеешь показывать, а проблемы обсуждать боишься.
Сидишь себе, "предупреждения раздаешь" когда захочешь, а когда захочешь - можешь себе что угодно позволить, вплоть до оскорблений, и твои действия будут безнаказанны.
Ты же один из избранных, можешь себе позволить.

Давно уже все адекватные ушли отсюда, ты можешь помочь мне сделать то же самое, а то сижу тут как неадекват, подсказываю элементарнейшие вещи - как трансформатор проверить.
Давай, бань всех, бань.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Вт окт 24, 2023 11:10:57

Ну вот по многочисленным просьбам знатоков...

Подключил 3 лампочки на 13.5 В
1й контур 2 лампы: Красный и Белый корпуса, Чёрный общий цоколь.
2й контур 1 лампа: Синий и Коричневый.

1. Подключал без АКБ - ИБП вошёл в перегрузку (горел на панели и звуком) и загорелась лампа 1й контур Красный и Чёрный. Сбросил кнопкой, стала мигать перегрузка медленным периодом со звуком, лампа 1й контура также горела.
СпойлерИзображение

2. Подключил АКБ - также горел 1й контур, та же лампочка, без индикации на панели и звука.
СпойлерИзображение

Re: ИБП Back-UPS CS500

Вт окт 24, 2023 11:47:45

Ну вот. Хана полевику либо затворным цепям.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Вт окт 24, 2023 12:50:59

pavel2000, нарушение правил форума. пункт 5.
5. Запрещается публичное обсуждение действий модератора и игнорирование его предупреждений.
не нарывайся на неприятности.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Вт окт 31, 2023 13:09:33

Выпаял оба транзистора под радиаторами с маркировкой:
F D404AF
HRF3205
T

Проверил - неисправные (на тестере сопротивление только показывает).
Поискал по сети, салат какой то: где то пишут D404 - силовой NPN транзистор, где то полевой...
Подскажите что это?..
Последний раз редактировалось Aqel Вт окт 31, 2023 13:23:50, всего редактировалось 1 раз.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Вт окт 31, 2023 13:14:00

МОП это. IRF3205 или аналог.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Вт окт 31, 2023 13:26:19

МОП это. IRF3205 или аналог.


Спасибо за подсказку, закажу в синем маге пару штук...

Re: ИБП Back-UPS CS500

Чт ноя 16, 2023 11:15:50

Вообщем пришли транзисторы (5 шт. - проверил на LCR-T4, все исправные). Впаял как положено с термопастой (КПТ-8) к радиаторам.
Проверил работу с АКБ: предохранитель не сгорает, транзисторы ни первые ни вторые не греются, после теста горит лампа работы от АКБ.
Проверил работу от сети 220В: признаков подключения сети ИБП не обнаружил. Там есть ещё маленький стекло-предохранитель, он целый. Видимо где то ещё загвоздка в подводке питания от сети.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Чт ноя 16, 2023 11:33:49

Ну вот, уже полдела. Настольная лампа через бесперебойник от аккумулятора горит?

Re: ИБП Back-UPS CS500

Чт ноя 16, 2023 12:18:59

Ну вот, уже полдела. Настольная лампа через бесперебойник от аккумулятора горит?


Да работает...

Re: ИБП Back-UPS CS500

Чт янв 18, 2024 17:01:56

Уфф, добрался опять до ИБП после праздников (Всех С Новым Годом!), что дальше делать, куда копать?
Уже купил простецкий китайский Осциллограф (денег мало - купил самый нищенский).

Re: ИБП Back-UPS CS500

Чт янв 18, 2024 17:13:06

Копать прямо по цепочке от входа и дальше. Предохранители, служебный питальник, стабилизаторы всякие... Где-то напряжение пропадает. Только, конечно же, с исключительной осторожностью! Шурануло недавно от одного ИБП: там аккумуляторы оказались включены прямо в сеть!

Re: ИБП Back-UPS CS500

Чт янв 18, 2024 18:41:47

Так же надо проверить конденсаторы на ёмкость и esr. ДОвольно-таки часто выходят из строя ...