Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

ИБП Back-UPS CS500

Ср окт 18, 2023 15:55:55

История: работал ИБП исправно, пока в один день не запищал. Выключение не помогло, достал АКБ и подключил снова - слышно было что коротнуло с запахом гари. Больше не включается.
Инфо:
Модель - Back-UPS CS500
Плата - 640-0287C_REV08
АКБ - новая, стандартная для этой модели по ТТХ.
Что было сделано:
- плата осмотрена, кроме двух полевиков с виду всё в порядке, полевики видно нагревались, Проверил тестерами (цифрой M-838 и LCR-T4) - исправны.
- есть ещё под радиаторами 2 транзистора, их не проверял.
- поменял кондёры 16 В на 50 В (электролиты, нашёл в сети инфу), но оригиналы были исправны по ТТХ.
- выпаивал реле (оно одно на плате), почистил контакты.
- выпаял два сгоревших предохранителя (автомобильные на 30 А).
- дутых, дефектных кондёров не обнаружил.
- по микрухам не скажу, ибо не знаю.

Проблема такая: при подключении (без сети 220 В) сразу горят предохранители на 30 А, с сетью не подключал.
Есть схемы (на модель 350/500).
Вопрос: ИБП хороший, простой - хотелось бы вернуть в работу, что посоветуете?
Вложения
backcs350_500.pdf
(451.39 KiB) Скачиваний: 43
Последний раз редактировалось Aqel Ср окт 18, 2023 17:02:48, всего редактировалось 1 раз.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Ср окт 18, 2023 16:09:47

Как полевики проверял? Их обычно выпаивают, смотрят на фланец, тестируют

Re: ИБП Back-UPS CS500

Ср окт 18, 2023 16:24:08

vlasovzloy, конечно выпаивал (полевики - P55NF), тестером LCR-T4 - показал все ТТХ исправно, и цифровым - тоже все показания ОК (в сети нашёл как тестить полевики).
Последний раз редактировалось Aqel Ср окт 18, 2023 16:26:28, всего редактировалось 1 раз.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Ср окт 18, 2023 16:26:17

Транс в кз или сигналы на полевики неправильные приходят значит. Вместо транса два резистора и смотреть осциллографом

Re: ИБП Back-UPS CS500

Ср окт 18, 2023 16:48:41

Транс 430-2063B (Китай), замерил сейчас сопротивление (обмотки):
----------
Красный + Чёрный = 2.7 Ом
Красный +Белый = 2.7 Ом
Чёрный + Белый = 2.7 Ом
----------
Коричневый + Синий = 3.1 Ом
----------
Белый + Чёрный (Миниразъём) = 12.9 Ом

...осциллографа нету у меня (в планах купить...).

Схему транса нашёл в сети...
Вложения
Схема транса.jpeg
(15.21 KiB) Скачиваний: 32
Последний раз редактировалось Aqel Ср окт 18, 2023 16:56:08, всего редактировалось 1 раз.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Ср окт 18, 2023 16:51:16

Ну тогда не знаю, меняй все подряд пока не надоест или не заработает

Re: ИБП Back-UPS CS500

Ср окт 18, 2023 16:57:19

vlasovzloy, есть ведь большой шанс, что микруха какая сгорела? Лампочки на передней панели не светят совсем.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Ср окт 18, 2023 19:35:28

А если трансформатор откинуть, то КЗ остаётся?

Re: ИБП Back-UPS CS500

Чт окт 19, 2023 03:40:03

> Лампочки на передней панели не светят совсем.

Удивительный ты человек.
Подаешь питание, от этого сгорает предохранитель - а ты ждешь, что лампочки будут светить [без питания]?

Re: ИБП Back-UPS CS500

Чт окт 19, 2023 09:11:57

А если трансформатор откинуть, то КЗ остаётся?


Вообще отсоединить и АКБ подключить?
Но транс судя по анализам целый и без КЗ, попробую конечно...

Re: ИБП Back-UPS CS500

Чт окт 19, 2023 16:09:21

Может в каком-то реле контакты залипли, проверяли?

Re: ИБП Back-UPS CS500

Чт окт 19, 2023 16:16:56

Так-то было бы неплохо вместо обмоток трансформатора и вовсе лампочки на 12 вольт подключить. Например, пятиваттные из габаритов. Создать небольшую нагрузку + индикация.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Чт окт 19, 2023 17:49:46

Может в каком-то реле контакты залипли, проверяли?


Реле одно, я его выпаивал и проверял - исправно, контакты почистил. Сопр. обмотки 180 Ом.

Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Так-то было бы неплохо вместо обмоток трансформатора и вовсе лампочки на 12 вольт подключить. Например, пятиваттные из габаритов. Создать небольшую нагрузку + индикация.


Не понял как это мне сделать?
Плата завязана же на транс...

Re: ИБП Back-UPS CS500

Чт окт 19, 2023 18:01:48

У трансформатора же три вывода? Тогда это две полуобмотки. Вот вместо них две лампочки.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Чт окт 19, 2023 18:13:40

У трансформатора же три вывода? Тогда это две полуобмотки. Вот вместо них две лампочки.


5 выходов
3 провода - 1 контур,
2 провода - 2 контур

Re: ИБП Back-UPS CS500

Чт окт 19, 2023 18:18:25

Интересует на три. Та обмотка, что на низковольтной стороне.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Пт окт 20, 2023 07:54:13

Интересует на три. Та обмотка, что на низковольтной стороне.


Вот:
--- 1й контур -------
Красный + Чёрный = 2.7 Ом
Красный +Белый = 2.7 Ом
Чёрный + Белый = 2.7 Ом
--- 2й контур -------
Коричневый + Синий = 3.1 Ом

Re: ИБП Back-UPS CS500

Пт окт 20, 2023 09:17:00

> Красный + Чёрный = 2.7 Ом
> Красный +Белый = 2.7 Ом
> Чёрный + Белый = 2.7 Ом

А просто замкнуть щупы - тоже 2.7 Ом. Я угадал? )))

На плате есть силовые транзисторы, они на радиаторах.
ЕМНИП от них идут черный и белый, а красный идет на плюс АКБ.

Т.е та схема которая выше в посте приведена - ну я скажем подвергаю её сомнению.

Проверить просто - подать на транс переменку и посмотреть напряжения.

Итак - если черный и белый - края обмотоки, а красный - средняя точка, то
вот и подключай лампочки вместо полуобмоток:

красный - черный - одна лампа
красный - белый - вторая лампа

ну и дальше смотри что получится.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Пт окт 20, 2023 11:10:50

pavel2000, почему то напряжение (220 В) не идёт на транс через плату...
Подключил транс к 220 В напрямую - он не показывает признаков жизни, напряжений на вторичке нету...
Схема, которую выложил - да немного не та. Там две релюшки, а у меня одна и тп.

Re: ИБП Back-UPS CS500

Пт окт 20, 2023 15:34:34

> Подключил транс к 220 В напрямую - он не показывает признаков жизни, напряжений на вторичке нету...

а это. стесняюсь спросить...

Прозвонка обмотки омметром что показывает?

Или подача низковольтной переменки на вторички ?
Ответить