Как ты их получил?
Уменьшил переменку до 210В (у меня меньше не будет, на вводе в дом стабилизатор переменки). Завысил первый порог (чтоб не сработал) и на первом трансе при 25А получил максимум 7.3В, соответственно второй транс должен включиться раньше - 6.5В. Потом второй порог завысил и получил максимум на двух трансах 17.7В - соответственно он должен пораньше включиться взял 16,5 (на 1.2В раньше). И на трех трансах макс 28.2 взял порог 27В. Все диапазоны под нагрузкой 25А. Как-то так.
Не верно, у вас максимальное входное напряжение 8*4*1,41-2=43в При токе 25А получаем мощность мощность больше 1000вт. На такую мощность нужно набирать полевики. Объясню почему...
Можно на ты.
Надо подумать.
А можно както разрядить кондер.
Добавлено after 19 minutes 10 seconds:Ниже мои полевики. 300Вт при 25 градусах, при 100 градусах 100Вт. Значит тогда 12шт будет 1200Вт.
Вот только не знаю сколько корпус ТО-220 выдержит.
Вт мар 17, 2020 23:20:49
Вот осциллограмма входного напряжения при меньшем на 10% напряжении с учётом пульсаций. Выходное напряжение должно быть всегда меньше входного 6,5в.
Voloko писал(а):Вот только не знаю сколько корпус ТО-220 выдержит.
С этого корпуса очень сложно снять более 50Вт.
Voloko писал(а):А можно както разрядить кондер.
Вернись к схеме которую я предлагал, там переключение происходит практически мгновенно.
- Вложения
-
- 00.png
- (48.74 KiB) Скачиваний: 561
Вт мар 17, 2020 23:39:54
Вот осциллограмма входного напряжения при меньшем на 10% напряжении с учётом пульсаций. Выходное напряжение должно быть всегда меньше входного 6,5в.
Так кондер стоит 100мкФ, если будет 50000мкФ то пульсации будут 20мВ.
Вернись к схеме которую я предлагал, там переключение происходит практически мгновенно.
Завтра подумаю, уже не соображаю.
Вот, пульсации меньше 6мВ р-р
Ср мар 18, 2020 00:15:05
Ты читать умеешь? или не знаешь единицы измерения ёмкости? Хотя бы элементарные вещи надо выучить!
С1 100мкФ
С2 100 000 мкФ или 100мФ.
Voloko писал(а):Вот, пульсации меньше 6мВ р-р
ты осциллограф включи, а не просмотр графиков. Скоро ругаться начну.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:Хотя бы приставки выучи
Мили, микро, нано, пико.
Иначе общаться не возможно.
- Вложения
-
- 00.png
- (6.09 KiB) Скачиваний: 517
Ср мар 18, 2020 00:17:54
Телекот писал(а):При токе 25А получаем мощность мощность больше 1000вт.
Да не будет там никогда 25А.
Трансформатор ТПП316 со вторичкой 25,6А при однофазной мостовой схеме выпрямителя, работающего на фильтр, начинающийся с емкости, способен по расчету отдать в нагрузку ток только 25,6/1,8=14,2А.
Ср мар 18, 2020 00:23:52
При КЗ отдаст и больше.
ТС 200 с накальной обмотки может отдать 45А, правда не продолжительное время, начинает дымиться. В железном трансформаторе нет ограничения тока, ток ограничивается только сопротивлением обмоток.
Ср мар 18, 2020 00:31:06
Я уже писал об этом - почему-то ТС не хочет считать баланс мощности. С 4 трансформаторов номинальной мощностью 200ВА мы насчитали 1000Вт на выходе.
В рабочем режиме этот блок максимум 14А выдать сможет, поэтому требования к конденсатору фильтра можно урезать. Тогда и мощность, рассеиваемая на транзисторах при КЗ, меньше будет...
Ср мар 18, 2020 00:37:07
5 Трансформаторов в 200вт 1кВт дадут, конечно не 4 часа, а 30-40 минут даже без большого перегрева.
Ср мар 18, 2020 00:40:23
Откуда их 5? Вроде до этого их 4 было
?
Попали мне в руки четыре трансформатора ТПП316, 25А, последовательно все вторичные каждого - 8В. ]
Последний раз редактировалось
Деркатер Ср мар 18, 2020 00:44:00, всего редактировалось 1 раз.
Ср мар 18, 2020 00:44:11
Деркатер писал(а):Вроде до этого их 4 было
Извиняюсь заболтался 4.
- Вложения
-
- 00.png
- (25.96 KiB) Скачиваний: 489
Ср мар 18, 2020 00:47:19
Кстати, если у Вас минутка есть - не проясните ли Вы мне момент с замыканием первичных обмоток "неработающих" трансформаторов?
У них же ток через вторичные обмотки вроде идет? Значит и на первичных должно что-то наводиться? А мы их замыкаем?
Ср мар 18, 2020 00:52:32
Так вот в том то и дело, что через вторички идёт ток. Если не замкнуть обмотку то на вторичке упадёт всё напряжение первого трансформатора и на выходе выпрямителя мы получим очень мало напряжения.
Ср мар 18, 2020 00:54:40
Телекот писал(а):Если не замкнуть обмотку то на вторичке упадёт всё напряжение первого трансформатора
Но тепло выделяться не будет?
Ср мар 18, 2020 01:06:48
В тепло не будет, но и выходного напряжения не будет.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
- Вложения
-
- 00.png
- (15.28 KiB) Скачиваний: 470
Ср мар 18, 2020 01:17:53
При разомкнутой обмотке первички "неработающего" трансформатора - через него не проходит ток;
При замкнутой обмотке первички "неработающего" трансформатора - через него проходит ток.
Но трансформатор - вещь аналоговая. Получается - манипулируя сопротивлением, подключенным к первичной обмотке "неработающего" трансформатора, мы можем регулировать напряжение на вторичке и получить своеобразный магнитный усилитель/регулятор выходного напряжения?
Ср мар 18, 2020 01:26:09
Магнитный усилитель получится если подмагничивать сердечник постоянным током, вводя его в насыщение.
Ср мар 18, 2020 01:33:54
Просто интересно, если обмотку "неработающего" трансформатора закоротить через сопротивление, какая будет зависимость Uвых(R) и какая мощность будет при этом на сопротивлении рассеиваться...
Ср мар 18, 2020 01:39:08
Мощность такая же ка если бы просто поставить сопротивление последовательно. Разница лишь в сопротивлении резистора. если он в цепи первички трансформатора то он высокоомный, если просто последовательно но низкоомный.
Мощность она очень хитрая, она бесследно не пропадает и не появляется не откуда.
Ср мар 18, 2020 01:50:06
Телекот писал(а):если он в цепи первички трансформатора то он высокоомный
Ну вот Вы на картинке симуляции замкнули первичку "неработающего" трансформатора сопротивлением 0 Ом. На выходе схемы при этом у нас 8 Вольт. Ну а если эту первичку замкнуть сопротивлением, например, 10 Ом? Сколько Вольт на выходе симулятор покажет? И какое насчитает рассеивание тепла на резисторе 10 Ом?
Ср мар 18, 2020 02:16:24
а самому скачать мультисим не суждено?
как видно мощность на резисторах одинаковая, что с трансформатором что без него.
- Вложения
-
- 00.png
- (26.73 KiB) Скачиваний: 457