Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Переделка APC Smart-UPS на литиевые аккумуляторы.

Пн янв 02, 2017 14:43:52

Всем привет.
Достал меня этот плюмбум который через 2 года выбрасываешь на помойку, решил перевести на Li-Ion высокотоковые.
В общем собрал сборку 7S5P 7последовательно 5 параллельно.
Поучилось так. 1банка конец заряда 4.2 вольт включение балансиров БМС. 4.17 выключение балансиров.
Будем рассчитывать на 4.17Х7шт. = 29.19 вольт. С этим напряжением надо калибровать упсу.
Но напряжение заряда должно быть по любому 4.2х7=29.4вольт.
Свинья заряжаться должна примерно до 14.4в на 1шт то есть 28.8 а скорее всего упса не даст даже такого напряжения наверное около 13.5в иначе всё будет кипеть и сдохнет быстро.
В общем скачал схему для Smart-ups SUA1000I плата 640-7732H rev.9 нашел где можно подстроить зарядное напряжение но с некоторым обманом и мне это не нравится хотя всё что я хотел добился.
И ещё не понял как отрегулировать ток заряда.
Напряжение регулируется резистором R216 c 100k до 103к примерно. Но с хитростью. Надо через программу upsdiag выставить напряжение батареи меньше на 0.9вольт.
То есть мы ему врём и он поднимает на эти 0.9вольт напряжение заряди и литий полноценно заряжается. Но это не правильно.
Хочется что бы встроенный вольтметр правильно измерял. Меня это напрягает. Но если посчитать эту обманку то получается так.
Свинья конец заряда 28.8 + 0.9 = 29.7 чуть больше 29.4 но вот так заработало и зарядилось без перезаряда.
Дальше считаем нижний порог.
Свинья ровно 20в то есть 10вольт х 2.
Для лития это 2.8 (БМС отрубает) х 7 = 19.6 вольт и прибавляем обманку - 0.9в упса думает что у нас не 19.6 а 18.7. то есть упса вырубится не дав разрядить до конца батарею. Потеря некоторой ёмкости получается. То есть надо настроить упсу на нужный нам диапазон работы упсы, а хрен это получится. Так что надо на это просто забить. )))
Получается 2.9 вольт на банку и упса вырубается. Это на самом деле мелочь минут на 10 работы. )) Я буду от упс питать 3д принтер который 20ватт кушает. Это часов на 5 гарантированно. )))
Но я так и не докопался как поднять ток заряда. Может кто заморачивался уже с такой задачей? Не один же я переделывал на литий???
Да кстати лучше всего переделывать на LiFePo4. У этой химии сумасшедшие токи. Если моя сборка греется уже от 25А то LiFe это вообще фигня. И сборки никакие не нужны, можно просто пакеты на 20А/ч положить и готово. У меня и пакеты лежат, но я зачем то литием заморочился, всёж индикация разряда мне больше нравится. А с лифером её не будет. Там лавинообразно падает напруга.
Будет 4 часа показывать 90% а через 10 минут резко прыгнет в ноль и вырубится.

Дальше.
Постоянно держать литий под напряжением тоже плохо. Надо его отрубать от заряда для того что бы балансиры сделали своё дело и вообще это вредно.
Значит надо ставить релюху или ключ для большего быстродействия и когда упса зарядилась надо отрубать от зарядки и подключать только тогда когда пропадает сетевое напряжение. Я думаю этим может заняться PIC и его встроенный АЦП. Мерить напругу. Отрубать при 29.4 и потом ждать пропадания сети. Скорости при 8мгц должно хватить.
Ногу INT посадить для определения пропадания сети. И уже коммутировать ключик на включение аккумулятора к упсе.
Что скажете на всё это?

Есть видео как я это всё переделывал, кому интересно дам сюда ссылку на ютуб. Там кратко но понятно.
Вложения
apc_640-7732h.pdf
Схема UPS
(516.08 KiB) Скачиваний: 1066

Re: Переделка APC Smart-UPS на литиевые аккумуляторы.

Пн янв 02, 2017 19:54:16

Зарядник там на простом стабилизаторе тока на LM317T ( 0,6А , станица 5), можно просто отключать питания от него P канальним полевиком по достижении тех самих 29,4В. На мк набросать простенький алгоритм заряда, или просто на логике зделать.

Re: Переделка APC Smart-UPS на литиевые аккумуляторы.

Пн янв 02, 2017 20:06:34

мне видится обманка между выходом аккумов до входа в штатный мк. на входе диапазон от нуля заряда до максимума литиевый диапазон напряжений преобразует в диапазон для свинцовой батареи. можно даже на операционниках сделать. для заряда лучше свой дополнительный мощный дсдс если с транса питать или 220зарядное если напрямую с сети. на 317 слабенький совсем, да и не предназначен для гелия большой ток заряда, они кипеть вздуваться начинают. а для лития некоторым можно и 2с и даже побольше некоторым. но для продления срока службы аккумов лучше напряжения максимального заряда убавить на 10-20% и минимальное напряжение тоже поднять на 10-20%. получится емкость поменьше, но зато аккумы проходят в 5-10 раз больше циклов

Re: Переделка APC Smart-UPS на литиевые аккумуляторы.

Пн янв 02, 2017 20:20:11

Обманки может и не надо, все равно упс акумулятор от заряда не отрубаєт , он там в буфере, диапазон нормальний получаєтся 29,2/7=4,17(лучше 4,15-4,10), разряд гдето 21/7=3 вольта на банку. Зарядник и вправду лучше на внешней дисишке сделать с CCCV. Lm317 больше 1,5 ампера с нормальним охлаждениям не даст.

Re: Переделка APC Smart-UPS на литиевые аккумуляторы.

Пн янв 02, 2017 23:51:07

Штатная зарядка даёт 3А ток. Мне надо 6А. Хотя в принципе путь будет как есть 3А. Заряжается не особо долго.
Тем более что мне достаточно дождаться полной зарядки и включить 3д печать. Если вырубится питание то упса будет всё равно полностью заряжена уже.
Так вообще всё работает как надо, только осталось сделать автоматику выключения. Пока что я просто после зарядки выключаю упсу и все. Когда надо печатать подключаю принтер и печатаю.
Время от времени надо будет делать разряд заряд для того что бы литий не загнулся.

Re: Переделка APC Smart-UPS на литиевые аккумуляторы.

Вт янв 03, 2017 04:36:37

Параллельно ( вместо) светодиодов балансиров оптопары. Выхода последовательно. Как только все оптопары откроются значит пошла балансировка на всех элементах, знасит можно триггерно выключать зарядку. Включать зарядку при низком напряжении на батарее и (или) триггерной кнопкой

Re: Переделка APC Smart-UPS на литиевые аккумуляторы.

Вт янв 03, 2017 21:51:13

Отличная идея.

Re: Переделка APC Smart-UPS на литиевые аккумуляторы.

Сб янв 20, 2018 16:42:16

1. Я не понял, сборка лития с BMS была напрямую подключена к контактам УПСа? И смарт это съел? У меня не проканало, что за плата BMS?
2.Отключать заряд отрубанием контакта приводит к вырубанию смарта, он акк в буфере же держит.
3. 2 года назадна cxem.net теоретизировали на этутему, может будетполезно, если пройдет сслка:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %8B%D0%B5/

Re: Переделка APC Smart-UPS на литиевые аккумуляторы.

Вс янв 21, 2018 15:30:48

Штатная зарядка даёт 3А ток. Мне надо 6А. Хотя в принципе путь будет как есть 3А. Заряжается не особо долго..


5 сборок в параллель и 3А достаточно??? Волшебно как-то.
Тут и 6А маловато. Лучше внешний заряд амп на 10-12. Мы рассмартиваем бесперебойник или автономку?

Re: Переделка APC Smart-UPS на литиевые аккумуляторы.

Пт фев 16, 2024 13:47:59

Друзья, используя схемку из этого треда перевел SUA1500i на LifePo4 и ощутимо поднял тока заряда
Ссылка на внешний форум не запрещена ?
https://kazus.ru/forums/showpost.php?p= ... tcount=110

Всем спасибо.
Ответить