Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вт дек 13, 2022 02:32:46

какая ёмкость конденсаторов С7, С8?
Не нравится мне минусовая дорожка, узкая и длинная, для мощности 0,7КВт большая индуктивность будет.
Или делать дорожку полигоном или переносить конденсаторы ближе к транзисторам.
И 27 Ом для полевиков с затворами с зарядом 300nC это много.
Токовое кольцо минусового провода через плату управления тоже надёжности не прибавляет. На плате управления тоже длинные дороги к полевикам.
Эту дорожку нужно убрать.
Изображение
Вложения
00.png
(9.05 KiB) Скачиваний: 593

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вт дек 13, 2022 06:55:51

Конденсаторы C7 и С8 были по 1 мф, сегодня поменял на 1.5, резисторы в заворах поставил 22 ома, блок работает, на глаз по осциллограммам изменения незначительные, дорожку разрезал, как и сказали, вот сами осциллограммы под нагрузкой 6.3 А Сейчас пока занимаюсь насройкой оковой защиты, как до ума доведу, буду дальше эксперименты ставить. Какие минимальные сопротивления в затворах таких полевиков допустимы?

Изображение Изображение

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вт дек 13, 2022 07:13:18

Сопротивление какие сможет осилить драйвер. по моему 7 Ом, в датащите на полевики данные даны для резистора в 1,5 Ом. 1,5мкФ для мощности 700Вт мало. И соловые дорожки для такой мощности должны быть широкими. Дорожки от драйвера должны быть минимальной длинны. Так что печатку нужно переделывать. ИРки очень чувствительны к плохому монтажу. Без опыта лучше делать развязку на трансформаторе.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вт дек 13, 2022 09:42:39

Благодарю за информацию! Буду дорабатывать

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вс фев 05, 2023 10:35:42

Здравствуйте. Всю тему не прочитал. Прочитал 110 страниц, ответа на свой вопрос не нашёл. Собрал по схеме изначально с отдельным питанием питанием шим и драйвера, работает нормально. Сейчас собрал отдельно на макетной плате самозапит. Включается и работает, но при выключении он вкл/выкл 7-8 раз пока не разрядятся входные конденсаторы (3х390).
Несколько раз в теме обсуждался самозапит, но никто не поднимал этот вопрос. Всех все устраивает? Или это я собрал не правильно, и это только у меня так. Транзисторы я поставил те, которые нашёл npn и pnp, желтые советские без маркировки.
Как исправить, доделать, переделать?

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вс фев 05, 2023 14:05:32

Верхний вывод R21 отключи от плюса питания и подключи к одному их проводов переменки 230в. Уменьши R21. R22 до 15к.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вс фев 05, 2023 14:58:57

Спасибо. Остальное все по схеме оставить? Видел схему где ir 2153 питается от 230в через резистор и диод. Нужно диод ставить?

Добавлено after 13 minutes 4 seconds:
Блок питания этот сделал изначально с отдельным питанием шим и драйвера на маленьком сетевом трансформаторе для wz5020l dcdc 50v 20a. Для экономии места решил сделать самозапит. Что лучше? Оставить отдельное питание или самозапит? Или использовать для питания например переделанную зарядку мобильника на 12 вольт, добавит это помех, пульсации на выходе dcdc? Или без разницы?

Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Можно ли от одного источника питать микросхемы, вентилятор и реле плавного пуска или лучше по отдельности?

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вс фев 05, 2023 14:59:41

Можно поставить диод, это на несколько % увеличит ток, но большого смысла не вижу. лучше конечно питать от отдельного блока.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вс фев 05, 2023 16:01:52

Спасибо. Лучше наверное так и сделаю. Сделаю питание от сетевого трансформатора, с одной обмотки на микросхемы, со второй на реле. Для вентиляторов намотаю обмотку на трансформаторе бп.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сб мар 18, 2023 19:27:10

Здравствуйте! Собрал ИИП по схеме из первого поста. Печатная плата Старичка. Переделан только выход под мои потребности. Все работает нормально. Единственная проблема - не могу понять, почему довольно сильно греется электролит С18 (С20). Стоит 100 мкф 50В. ESR - 0,8. Может кто подскажет, в чем проблема? Да, напряжение самопитания на выходе диодов 21 В.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сб мар 18, 2023 20:19:35

Там на плате где то была ошибка с полярностью мелких электролитов. Проверь внимательно.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Сб мар 18, 2023 21:53:54

Да, я читал про эту ошибку, спасибо. И исправил с самого начала. Вроде там ничего мудрёного то нет. Буду искать дальше.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вс мар 19, 2023 08:32:51

Поставь между катодами диодов и конденсаторами резистор сопротивлением 5-10 Ом.
Изображение
Вложения
02.png
(30.94 KiB) Скачиваний: 239

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вс мар 19, 2023 11:38:57

Здравствуйте! Собрал ИИП по схеме из первого поста. Печатная плата Старичка. Переделан только выход под мои потребности. Все работает нормально. Единственная проблема - не могу понять, почему довольно сильно греется электролит С18 (С20). Стоит 100 мкф 50В. ESR - 0,8. Может кто подскажет, в чем проблема? Да, напряжение самопитания на выходе диодов 21 В.

Зашунтируй его пленочным или керамическим конденсатором 0,1-1 мкф. чтобы не грелся. Значит у тебя говенный электролит а не low esr.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вс мар 19, 2023 11:44:07

Нужно устранять причины, а не бороться с последствиями.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вс мар 19, 2023 12:02:54

Зашунтируй его пленочным или керамическим конденсатором 0,1-1 мкф. чтобы не грелся. Значит у тебя говенный электролит а не low esr.

Спасибо! Попробую. Ставил разные электролиты. low esr у меня нет, к сожалению.

Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
Поставь между катодами диодов и конденсаторами резистор сопротивлением 5-10 Ом.


Спасибо, так и сделаю

Добавлено after 57 seconds:
Нужно устранять причины, а не бороться с последствиями.


А в чем причина?

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вс мар 19, 2023 12:07:00

Сорок лет назад low esr в помине не было, потому электролитф и шунтировали керамикой и бумагой.
Там этот трехтранзисторный стабилизатор самопитания и нафиг не нужен. Выкинуть его нафиг.

Добавлено after 1 minute 19 seconds:
А чтобы узнать причину - кинь на него осцилоограф.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вс мар 19, 2023 12:12:00

Причина в обратном восстановлении диодов выпрямителя. Диод закрывается не мгновенно в этот момент через диоды и конденсаторы появляется большой импульсный ток. Здесь либо ставить очень быстрые диоды, или ограничить ток резистором, как очень часто и поступают в импульсных БП.
Килиманджаро писал(а):Там этот трехтранзисторный стабилизатор самопитания и нафиг не нужен. Выкинуть его нафиг.

оставь свои советы при себе, если не знаешь как работает схема, без этого стабилизатора схема не запуститься. И так уже весь в минусах из за своих советов.

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вс мар 19, 2023 12:17:50

Телекот писал(а):И так уже весь в минусах из за своих советов.
Вредитель!!! :)))

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Вс мар 19, 2023 12:22:46

Телекот,
Ты дремучий как мир, там ставится один транзистор в стабилизатор а не херова туча деталей.
А минусят тебе подобные, такие же дремучие чинуши))))).
Ответить