Звуковые генераторы, фильтры и другие аналоговые устройства (кроме радиотехники и УНЧ)
Ответить

Подключение соленойда к сети 220

Чт дек 21, 2023 11:20:53

Добрый день.
Задумал я тут сделать управляемую задвижку на основе соленойда 220 и управляемого Wifi реле: Как на картинке ниже
*Соленой 220 вольт 110 ват, 3 кг усилие.
*Реле 220 16 ампер.
Собрал стенд для тестов, 30 раз включил/выключил и реле сгорело. Когда я разобрал реле там был сгоревший конденсатор.
Собственно вопрос как правильно включать такой соленойд? Я так понимаю что для схемы это как катушка индуктивности и оно может давать высковольный импульс.
Нужно ли использовать емкость на выходе реле и какую?

Изображение
Вложения
Capture.JPG
(171.17 KiB) Скачиваний: 26

Re: Подключение соленойда к сети 220

Чт дек 21, 2023 18:02:22

параллельно соленоиду поставь пленочный конденсатор 0.1мкф 1000в

Re: Подключение соленойда к сети 220

Чт дек 21, 2023 18:23:49

Когда я разобрал реле там был сгоревший конденсатор.]

Это был совершенно новый соленоид из магазина или вы его откуда-то сняли?

Re: Подключение соленойда к сети 220

Чт дек 21, 2023 18:52:46

А у этого "умного выключателя" - https://aliexpress.ru/item/1005002093782658.html
на выходе стоит электромагнитное реле или что-то "электронное"?

Эта всякая электроника, типа тиристоров/транзисторов, очень не любит индуктивную нагрузку, а соленоид- самая, что ни на есть "индуктивность, при отключении дросселя возникает большой выброс обратного напряжения.
На постоянном токе, такой выброс глушится диодом, а вот на переменном- :dont_know:

Re: Подключение соленойда к сети 220

Чт дек 21, 2023 18:59:30

а на переменном двумя диодами :)
двунаправленный супрессор справится

Re: Подключение соленойда к сети 220

Чт дек 21, 2023 19:44:08

АлександрЛ, ---Эта всякая электроника, типа тиристоров/транзисторов, очень не любит индуктивную нагрузку,---
ТИРИСТОРЫ выключаются при снижении тока почти до нуля , конденсатор можно небольшой. 8)

Re: Подключение соленойда к сети 220

Чт дек 21, 2023 20:13:38

Динозавр,
Обычно соленоиды включают симистором. Симистор защищают снаббером.

Re: Подключение соленойда к сети 220

Пт дек 22, 2023 15:03:03

Когда я разобрал реле там был сгоревший конденсатор.]

Это был совершенно новый соленоид из магазина или вы его откуда-то сняли?

Да обсолютно новый

Re: Подключение соленойда к сети 220

Пт дек 22, 2023 15:37:15

А клапана в стиралках обычными мас97 управляются и помпы слива. И они даже не подозревают что их симисторами нельзя включать. Какой кошмар! Надо срочно им рассказать что нельзя симисторами их включать

Re: Подключение соленойда к сети 220

Пт дек 22, 2023 15:43:26

их симисторами нельзя включать. Какой кошмар! Надо срочно им рассказать что нельзя симисторами их включать

Почему?

Добавлено after 37 seconds:
Loafter,
Возможно, соленоид бракованный попался.

Re: Подключение соленойда к сети 220

Сб дек 23, 2023 14:01:46

С симисторами все просто.
Включают при нуле сетевого и выключаются то же при нуле.
Нуль сетевого в стиралках процессор отслеживает.
Никаких вредных импульсов принципиально не возникает.

Wifi реле как то устроено.
Исполнительная цепь вряд ли на здоровенный электромагнит рассчитана.
Но наверняка сможет включить светодиод.
Значит надо сделать такую добавку.
https://www.mini-tech.com.ua/image/cata ... ection.jpg
Внутреннее реле ( которое на 16 ампер :) ) исключить и вместо него светодиод MOCки подключить.
Номинал резистора R4 по обстоятельствам.
Если соленоид лязгнул и отключился то радиатор симистору не понадобиться.

Re: Подключение соленойда к сети 220

Чт янв 04, 2024 18:03:42

С симисторами все просто.
Включают при нуле сетевого и выключаются то же при нуле.

Ерунда. Не при ноле. Симистор управляется током который не равен нолю, и, кроме того, существует ток удержания, который тоже не равен нолю. Ноль напряжения = нолю тока.
Поэтому на переменном токе всегда есть искажение синусоиды. И в начале и в конце полупериода.

Re: Подключение соленойда к сети 220

Вт мар 26, 2024 10:40:02

Высшая философия. Вода замерзает при 0 и тает при 0.
То есть вода всегда 0.
Значит воды не существует.
Этому нас в школе учили.
Но доказать никто не может

Re: Подключение соленойда к сети 220

Вт мар 26, 2024 12:30:31

Не лед тает при 0 градусов, а температура таяния льда из дистилированной воды ПРИНЯТА за 0 градусов С. Таяние происходит с поглащением тепла, замерзание -с выделением тепла, поэтому в этой точке есть режим стабильности по времени

Re: Подключение соленойда к сети 220

Вт мар 26, 2024 12:45:07

Но доказать никто не может
:shock: Эт чо ща было? Весна пришла, что ли?